#111723#综合布线体系是指一个建造物(或园地)的外部之间或建造群体中的信息传输媒质体系。它将话音、数据(包含盘算机)、图象(包含有线电视、监控体系)等种种装备所需的布线、接续构件组合在一套尺度的且通用的传输媒质(对绞线、同轴电缆、光缆等)中,综合布线现在以通讯主动化为主。
综合布线体系的构成
平日综合布线由六个子体系构成,即任务区子体系、程度子体系、垂直支线子体系、装备间子体系、治理子体系和建造群子体系综合布线体系大多采取尺度化部件和模块化组合方法,把语音、数据、图象和把持信号用同一的传输媒体停止综合,构成一套尺度、适用、机动、开放的布线体系,从而晋升了弱电体系平台的支持。
建造的综合布线体系是将种种差别部份形成一个无机的团体,而不是像传统的布线那样自成
系统,互不相关。
综合布线体系的构造构成图如图10⑾、图10⑿所示。
图10⑾综合布线体系的构造构成图
图10⑿智能大厦综合布线体系构造构成
此中,任务区子体系由终端装备衔接到信息插座的跳线构成。任务区子体系位于建造物团体办公的地区内。
任务区子体系的终端装备能够是电话、微机和数据终端,也能够是仪器仪表、传感器和探测器。
任务区子体系的硬件重要有信息插座(通讯接线盒)、组合跳线。此中,信息插座是终端装备(任务站)与程度子体系衔接的接口,它是任务区子体系与程度子体系之间的分界点,也是衔接点、治理点,又称为I/O口或通讯线盒。
任务区线缆是衔接插座与终端装备之间的电缆,也称组合跳线,它是在非屏障双绞线(UTP)的两头装置上模块化插头(RJ45型水晶头)制成。
任务区的墙面暗装信息出口面板的下沿距空中个别为300mm;信息出口与强电插座的间隔不能小于200mm。信息插座与盘算机装备的间隔坚持在5m范畴内,以便于衔接。
任务区子体系的构成图如图10⒀所示。
图10⒀任务区子体系的构成图
程度子体系是指从任务区子体系的信息动身,衔接治理子体系的通讯旁边穿插配线装备的线缆部份。程度布线子体系是一幢楼程度布线子体系的一部份,其感化是将支线子体系线路延长到用户任务区。
程度布线子体系一端接于信息插座上,另一端接在支线接线间、卫星接线间或装备机房的治理配线架上。程度子体系包含程度电缆、程度光缆及其在楼层配线架上的机器终端、接插软线和跳接线。程度电缆或程度光缆个别直接衔接至信息插座。
图10⒁为程度子体系的构成图。
图10⒁程度子体系图
垂直支线子体系是由衔接主装备间MDF与各治理子体系IDF之间的支线光缆及大对数电缆形成,是供给建造物骨干电缆的路由,实现主配线架(MDF)与调配线架的衔接及盘算机、交流机(PBX)、把持核心与各治理子体系间的衔接。
垂直支线子体系的义务是通过建造物外部的传输电缆,把各个接线间的信号传递到装备间,直至传递到终究接口,再通往外部收集。它既要满意以后的须要,又要顺应以后的开展。垂直支线子体系由供各支线接线间电缆走线用的竖向或横向通道及主装备间的电缆构成。
图10⒂为垂直支线子体系构成图。
图10⒂垂直支线子体系构成图
装备间子体系是装置公用装备(如电话交流机、盘算机主机、收支线装备、收集主交流机、综合布线体系的有关硬件和装备)的场合。
装备间供电电源为50Hz、380V/220V,采用三相五线制/单相三线制。平日招考虑备用电源。可采取直接供电和不中断供电相联合的方法。噪声、温度、湿度应满意响应请求,保险和防火应合乎响应标准。
治理子体系是供给与其余子体系衔接的手腕,是使全部综合布线体系及其所衔接的装备、器件等形成一个完全的无机体的软体系。通过对治理子体系交代的调剂,能够部署或从新装置体系线路的路由,使传输线路能延长到建造物外部的各任务区。
治理子体系由交连、互连以及I/O构成,用来治理装备间、交代间和任务区的配线装备、线缆、信息插座等设备,按必定的形式停止标识和记载。
建造群子体系是衔接各建造物之间的传输介质及种种支撑装备(硬件)而构成的布线体系。
综合布线方法
(1)基础型综合布线体系
基础型综合布线体系是一个经济无效的布线计划。它支撑语音或综合型语音/数据产物,并可能片面过渡到数据的异步传输或综合型布线体系。
基础型综合布线体系个别设置包含以下几方面。
①每一个任务区有1个信息插座。
②每个任务区的配线为1条4对对绞电缆。
③完整采取110A穿插衔接硬件,并与将来的附加装备兼容。
④每个任务区的支线电缆最少有2对双绞线。
(2)加强型综合布线体系
加强型综合布线体系不但支撑语音和数据的利用,还支撑图象、影象、影视、视频集会等。它存在为增添功效供给开展的余地,并可能应用接线板停止治理。
加强型综合布线体系设置个别包含以下几方面。
①每个任务区有2个以上信息插座。
②每个任务区的配线为2条4对对绞电缆。
③存在110A穿插衔接硬件。
④每个任务区的地平线电缆最少有3对双绞线。
(3)综合型布线体系
综合型布线体系是将光缆、双绞电缆或混杂电缆归入建造物布线的一种布线体系。
其设置为需在基础型和加强型综合布线基本上增设光缆及相干衔接件。
综合布线图识读
图10-16为某室庐楼综合布线把持体系图。
图10-16某室庐楼综合布线体系图
从图10-16能够看出图中的电话线由户外公用引入,接至主配线间或用户交流机房,机房内有4台110PB2-900FT型配线架和1台用户交流机(PABX)。能够看出体系的主机房中有效劳器、收集交流机、1台配线架等。
图10-16中的电话与信息输出线,在每个楼层各应用一根100对支线3类大对数电缆(HSGYV3100×2×0.5),另外每个楼层还应用一根6芯光缆。能够看出每个楼层设楼层配线架(FD),大少数电缆要接入配线架,用户应用3.5类8芯电缆(HSYV54×2×0.5)。
从图10-16中还能够看出光缆先接入光纤配线架(LIU),转换成电信号后,再经集线器(Hub)或交流机分路,而后接入楼层配线架(FD)。
图10-16左边2层的右侧,V73表现本层有73个语音出线口,D72表现本层有72个数据出线口,M2表现本层有2个视像监控口。其他各层含意雷同,读者可顺次揣摸。
今后室庐楼立体图(图10-17)上能够看出信息线由楼道内配电箱引入室内,应用4根5类4对非屏障双绞线电缆(UTP)和2根同轴电缆,穿430PVC管在墙体内暗敷设。
图10-17某室庐楼首层综合布线立体图
从图10-17中能够看出首层每户室内有一只家居配线箱,配线箱内有双绞线电缆分接端子和电视调配器,本用户有3个调配器。
能够得悉该层户内每个房间都有电话插座(TP),起居室和书房无数据信息插座(TO),每个插座用1根5类(UTP)电缆与家居配线箱衔接。
能够得悉该首层户内各居室都有电视插座(TV),用3根同轴电缆与家居配线箱内调配器衔接,墙两侧均装置有线电视插座,用二分安排器调配电视信号。户内电缆穿 20PVC管在墙体内暗敷。
lq6
更多内容阅读推荐: